Fehler: 141 Netz: Netzüberspannung #919
Replies: 11 comments 42 replies
-
Netzbetreiber Ich poste schon das Grid Profil fuer @oldman4U 😄 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Das soll mir jetzt was sagen? Ist der Netzbetreiber Schuld und was kann ich machen? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe heute mal gemessen. Hatte an der Steckdose 251V und im Zählerschrank 250V. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit das Grid Profil anzupassen bzw. was kann ich machen, damit der WR nicht immer aussteigt? Gruß |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, ich muss das Thema nochmal anbringen. Nach Rücksprache mit meinem Netzbetreiber sund 253 V Peaks völlig normal, kann auch mal 255 V sein. Nur schaltet jetzt immer mein WR aus. Und das bestimmt 10x täglich. Daher nochmal die Frage, ob es doch irgendwie eine Möglichkeit gibt den Grid Voltage um 1-1.5 V anzuheben, damit dieser nicht immer aussteigt. Gruß |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo Zusammen, ich habe jetzt nochmal getestet. Mein Nachbar kommt höchstens auf 237 V Netzspannung. Bei mir sind es bis zu 253 V. Am stärksten immer da, wo die höchste Leistung eingespeist wird. Auch habe ich alle Verbindungen nachgezogen. Somit liegt es ja doch anscheinend an den WR's. Aber was kann der Fehler sein? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, eine Idee, wenn im eigenen Netz ein Drehstrom (3 Phasen) Verbraucher keinen oder einen schlechten Null hat und unsymmetrisch belastet, z.B. ein Elektroherd, dann kommt das davon ! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wie hoch sollte denn die maximale Spannung betragen? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, ich konnte jetzt mit der s-Miles Cloud das Grid Profile anpassen, auf den österreichischen Wert von max 255.1 Volt. Seitdem habe ich keine Ausfälle mehr. Hab mal die Spannung mitgeloggt max war 254.4 Volt. Schon sehr hoch.... Gruß |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, ich kann das Thema schließen. Konnte, dank Installer Account, das Grid Profile von Österreich mit 255,1 V laden, sowie hab ich den cos Phi auf 0,95 geändert. Seitdem gibt es keine Probleme mehr. Spannungsspitzen max. bei 252 V. Danke an alle Beteiligten. Gruß |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
This discussion has been automatically locked since there has not been any recent activity after it was closed. Please open a new discussion for related concerns. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
seit einiger Zeit kommt diese Meldung bei mir immer und mein Hoymiles steigt aus. Ich habe mal geschaut, die Netzspannung liegt sehr oft bei 245V - 251V. Warum liegt die so hoch? Ich glaub bei 253V steigt der WR aus. Kann ich diesen Wert irgendwie erhöhen? Bzw. was kann ich dagegen tun? Liegt das an meinem BKW oder kommt der Fehler vom Netzbetreiber?
Gruß
neo
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions