Setup: Hoymiles HMS1600 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo @NikGro , |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Also mir sieht das so aus, als hättest du einen kräftigen Toaster, sodass du trotz dessen Einsatz noch gut 1.5kW Netzbezug hast, und dass du ansonsten die Einstellung "Inverter ist hinter Stromzähler/PowerMeter" nicht eingeschaltet hast, obwohl das nötig wäre. Das würde erklären warum mehr oder weniger nichts passiert, wenn die Waschmaschine läuft. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich denke ich habe das "Problem" entdeckt. Der Wechselrichter hat wegen Überspannung abgeschaltet. Zumindest hatte ich selbiges Problem heute erneut und bin auf den kleinen Benachrichtigungs-Indikator aufmerksam geworden. Zeitlich passte das wie die Faust auf's Auge. Der Schaltschrank steht bei mir tatsächlich auch hinter einem durchaus langem Kabel mit, soweit ich mich erinnere, 1,5qmm Querschnitt. Eine Erhöhung auf 2,5qmm wäre also vielleicht ein Lösungsweg. Allerdings: ich habe zeitgleich auch festgestellt, dass das voreingestellte Grid-Profil bei 253v abriegelt. Ist zwar an sich schon eine ausreichend hohe Grenze, allerdings könnte mein Problem vermutlich auch einfach durch Umstellung auf das VDE Profil mit max 287v(glaube ich) behoben werden. Ändert zwar nichts daran dass man idealerweise eher beim Kabel ansetzen sollte aber das jetzt nochmal auszubuddeln... naja. Allerdings ist das Anpassen vom Grid-Profil, soweit ich gelesen habe, über OpenDTU ja zZt noch nicht möglich. entsprechend muss ich mich mal um einen Leihgabe-Stick bemühen. In jedem Fall: vielleicht hilft diese Antwort ja falls ein ähnliches Problem nochmal bei jemandem auftauchen sollte! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
@schlimmchen
Ich denke ich habe das "Problem" entdeckt. Der Wechselrichter hat wegen Überspannung abgeschaltet. Zumindest hatte ich selbiges Problem heute erneut und bin auf den kleinen Benachrichtigungs-Indikator aufmerksam geworden. Zeitlich passte das wie die Faust auf's Auge.
Der Schaltschrank steht bei mir tatsächlich auch hinter einem durchaus langem Kabel mit, soweit ich mich erinnere, 1,5qmm Querschnitt. Eine Erhöhung auf 2,5qmm wäre also vielleicht ein Lösungsweg.
Allerdings: ich habe zeitgleich auch festgestellt, dass das voreingestellte Grid-Profil bei 253v abriegelt. Ist zwar an sich schon eine ausreichend hohe Grenze, allerdings könnte mein Problem vermutlich auch einfach dur…