Replies: 6 comments 6 replies
-
Heute Abend habe ich wieder so ein Phenomen. Inverter will ums verrecken nicht starten. 21:16:31.040 > Websocket: [/vedirectlivedata][5] disconnect |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Mal ne doofe Frage. Wie ist die Uptime (info->system)? Ich hatte mal ein ähnliche Symptom. Batterie wurde verbraucht, openDTU startet neu->Nach dem Neustart schaltet der Power Limiter den Inverter aus, da der Startwert nicht erreicht war. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich bin nicht sicher aber es könnten hier mehrere Probleme zusammenkommen. Im ersten Fall ist folgendes passiert: Deine Batterie lag unterhalb des Start Thresholds. Das entladen der Batterie ist nach dem Neustart erst mal inaktiv. Deswegen startet der PL da nicht sondern möchte erst die Batterie laden. Im zweiten Fall klingt es für mich so als ob der WR aussteigt. Du schreibst das es nicht möglich ist ihn manuell einzuschalten. Der Powerlimiter versucht ihn zu starten:
Wie du es beschreibst schafft auch der PL keinen start des WR. Blinkt der WR rot? Was passiert wenn du WR Neustart im Webinterface durchführst? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Warum die openDTU gelegentlich neu startet, kann ich nicht sagen. Leider habe ich das noch nie mitloggen können. Als Workaround könnte ich mir ein "Zwangsneustart" um Mitternacht vorstellen. Dann wären auch die Tageserträge vom WR richtig. Allerdings müsste damit dann auch der PL zurechtkommen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wie viele Abstürze hast du denn pro Tag? Sowohl bei PowerMeter über JSON als auch MQTT läuft der esp bei mir über mehrere Tage stabil. Mich würde wirklich das Log interessieren, wenn er rebooted. Einen zweiten Wechselrichter zum Testen hast du nicht zufällig. Das er so oft aussteigt scheint auch nicht normal zu sein. Überlege, ob ich #240 implementiere. Das würde dir eventuell helfen, solange die Macke am Wechselrichter nicht schlimmer wird. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Moin,
ich hatte in der vergangenen Woche 2x ein merkwürdiges Phänomen.
Beide Mal am Abend wenn keine Energie mehr produziert wird und die Batterie sich langsam entleert.
Ohne ersichtlichen Grund hat das System den Wechselrichter abgeschaltet.
Wenn ich versucht habe Ihn über die Website wieder einzuschalten wurde er sofort vom Powerlimiter wieder abgeschaltet.
22:12:25.622 > PowerMeterClass: TotalPower: 240.00
22:12:25.622 > [PowerLimiterClass::loop] dcVoltage: 43.30 Voltage Start Threshold: 46.00 Voltage Stop Threshold: 36.00 inverter->isProducing(): 1
22:12:25.622 > [PowerLimiterClass::loop] Stopping inverter...
Wenn ich den Powerlimiter dekatiere und versuche den Wechselrichter wieder einzuschalten, kommt überhaupt nichts in den Logs, auch der Wechselrichter bleibt aus.
Neustart des ESPs ohne Erfolg.
Neustart des Wechselrichters startete die Stromproduktion.
Mein System
Was mir in den Logs noch aufgefallen ist:
09:26:09.770 > [HttpPowerMeter] Getting the power of phase 1 failed. Error: Error: connection refused
09:26:09.770 > [HttpPowerMeter] Couldn't find a value with Json query "[1]"
09:26:09.770 > PowerMeterClass: TotalPower: 183.00
Erst sagt er, er bekommt keine Daten, dann hat er doch welche ?!?
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions