Mangehaftes Regelungsverhalten des DPL mit HM-600 #1009
Replies: 8 comments 36 replies
-
Dein minimales Leistungslimit ist zu gering. Du musst es ungefähr verdoppeln. Dass die Hoymiles WR schwingen, wenn sie sehr kleine Leistung erbringen sollen, haben wir schon mehrfach festgestellt. Brauchst du denn überhaupt so kleine Leistung? Sieht mir eher so aus, als würde der WR auch bei 100W schwingen. Hast du beide Anschlüsse des HM-600 angeschlossen, oder nur einen? Was passiert, wenn du den DPL ausschaltest und eine feste Leistung einstellst? Bleibt der Output dann stabil? Was hast du für ein Batteriesystem (Spannung)? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo zusammen, |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo @hoschiking , |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Morgen. Ich verwende für die Nulleinspeisund eine DTU PRO und den Chint Meter mit einem HM800 an 24V auf 40V upconverted und das geht von 20 bis 820W auf +/- >5W genau, nur um 100W Verbrauch schwankt es um die +/- 30W. Ich versuche diesen Bereich zu vermeiden, was nicht sehr schwer ist. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ist es nicht mittlerweile bekannt, dass 24V Akkusysteme gerne zum Schwingen neigen verglichen zu 48V Systemen? Kommt bei mir auch immer wieder mal vor bei meinem 24V System. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Bei meinen Messungen mit fest eingestellter Nachtleistung war immer wieder aufgefallen, Denkbar wäre, in der openDTU eine WR-spezifische "Umsetzungstabelle" abzuspeichern, Mit meiner manuellen Nachsteuerung bin ich sehr nah an die Nulleinspeisung gekommen. Außerdem habe ich in 9 Monaten (Sommer, Frühjahr, Herbst) meist Überschüsse im Akku. Gerne würde ich diese beiden Steuerungen in der Software auf dem ESP32 automatisieren. (1) Umsetzungstabelle zur Optimierung der genaueren Einspeiseleistung Beides hat das Ziel der Optimierung einer besonders schwingungsarmen und wirtschaftlichen Nulleinspeisung. Wer hätte an solchen Funktionen ebenfalls Interesse? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe gestern den seit Monaten gut laufenden HM-300 durch einen HM-600 ersetzt, um die
max. Einspeiseleistung zu verdoppeln.
Es funktioniert soweit ganz gut, bis auf das Regelungsverhalten des DPL, das ist wesentlich schlechter als vorher.
Die Kabelage hab ich überprüft, alles top.
Hier die vorletzte Nacht mit dem HM-300
Hier die letzte Nacht mit dem HM-600
Die Einstellungen des DPL sind identisch, bis auf die nötigen Änderungen durch den Tausch.
Das Ding schwingt nicht nur permanent, sondern erreicht selten den angestrebten Netzbezug von 0 W.
Meistens bleibt es im positiven Bereich hängen.
Einer eine Idee?
Beta Was this translation helpful? Give feedback.